Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
Bonjour, jai ma chaudière qui c'est mis en sécurité apres 5 tentative de reset . Que faire ? Merci d'avance
Répondre
Réponse de bigdom03, le 27/03/2016 à 20:01
bonjour,
Envoyer un merci ?vérifier si la pression d'eau est bonne (au-dessus de 1,5 bars) ouvrir les 2 petites vannes en dessous, vérifier si le gaz n'a pas été coupé, vérifier si le circulateur fonctionne (on l'entend). Après, si pas résolu, voir votre plombier.
Bon courage
Réponse de fredchantal, le 28/03/2016 à 09:05
bonjour
Envoyer un merci ?pas de code defaut ?,y a t'il du gaz le robinet n'est il pas fermé(robinet gaz),pas plus de renseignement sur le defaut
cordialement frederic
Réponse de Pushpush13, le 28/03/2016 à 13:23
Bonjour , code default 602 . Robinet de gaz est bien ouvert, j'ai regardè quand on fait 5 reset en moin de 5 min la chaudière se met en sécurité. Merci d'avance
Envoyer un merci ?Réponse de fredchantal, le 28/03/2016 à 18:59
bonjour
Envoyer un merci ?le code 602 arrêt du thermostat de sécurité VMC,si vous résidé dans un immeuble ,voir au tableau si ce n'est pas en sécurité ,sinon problème d'évacuation fumée
en tout cas c'est un problème d’évacuation des fumées
cordialement frederic