Bonjour. Est ce que qql un a déjà eu sa?.ma chaudière monte en pression seule à 3bars et j'ai j'ai une fuite...6 techniciens sont intervenu..on m'a changer une soupape et l'échangeur mais sa fuit tjrs.le derniers à changer le corps de chauffe ..bloc hydraulique gauche...et rebelotte. Je ne sait plus quoi faire !! Help me please.i
merci
Réponse de marcyann, le 09/03/2017 à 20:26
Le robinet de remplissage doit fuite, il remplit en permanence l'installation du chauffage. Il faut que l'installation soit à 1,2 bars pour fonctionnement normale.
Envoyer un merci ?la soupape de sécurité est raté à 3bars. Au dessus de 3 bars elle fuit et c'est normal. Le vase d'expansion doit avoir un coup, la soupape de sécurité aussi.
il peut y avoir un sonde de température qui ne fait pas son travail, un thermostat qui ne fonctionne pas. Ce qui créerai une surchauffe.
enfin il y a plusieurs hypothèses.i
Réponse de 5464300, le 09/03/2017 à 20:49
bonjour
Envoyer un merci ?ont 'il remplacer la vanne d' alimentation en eau de votre chaudière reste a savoir ci votre circuit monte a 3 bars en interne de la chaudière ou si c'est votre alimentation d'eau qui et capable de monter au delà de 3 bars ci cela et le cas il est pas impossible que votre robinet d’alimentation de la chaudière pourrait fuir en interne .?