Bonjour à tous,
J'ai un souci de chauffage sur ma chaudière inoa 25 cf, je viens de remplacer la mienne avec la même achetée d'occasion mais qui avait servit juste un hiver.
Au niveau de l'eau chaude sanitaire aucun problème, par contre quand je tourne le bouton chauffage l'afficheur indiqud c0 et ne suit pas ma demande, après ce la le bruleur s'allume ainsi que le circulateur sauf que le brûleur s'arrête à 47°, est ce que quelqu'un sait comment régler la puissance maxi en chauffage et pourquoi l'afficheur reste bloqué sur c0 quand on tourne le bouton rotatif. Merci d'avance.
Réponse de Fombec57, le 17/11/2017 à 18:47
Bonjour
Envoyer un merci ?Pour entrer dans les menus de la chaudière il suffit d'appuyer sur le bouton menu/OK s'affiche alors un 2 à gauche de l'afficheur c'est le menu 2 réglage des paramètres de la chaudière. Valider ce menu en appuyant sur OK entrez le code d'accès "234"à l'aide des touches + et - puis validez à nouveau par OK. Ensuite sélectionnez le sous menu 3 avec les touches + et - validée par OK. Sélectionnez maintenant le paramètres voulus avec les touches + et - . Paramètre 0 = puissance absolue de la chaudière. Paramètre 1 = puissance de l'installation chauffage ( % paramètre 230). Une pression sur OK permet de modifier ces paramètres en utilisant les touches + et - sauvegardez les valeurs en pressant OK. Sortie du menu par pression sur Esc plusieurs fois jusqu'à affichage de la t°. Donc vérifiez vos paramètres 230 et 231. Réglage usine du paramètre 231 =55.
Cordialement
Réponse de Sidali34, le 17/11/2017 à 20:40
Bonsoir, merci pour votre réponse,
Envoyer un merci ?Hier javais deja pu acceder au paramètre 2 3 1 pour la puissance chauffage maximale qui etait sur 54, jai pu augmenter jusqu'à 63 max mais ça n'a rien changé.
Le brûleur coupe toujours à 47° et quand je tourne le bouton ecc l'afficheur restd sur c0 !
Réponse de Sidali34, le 17/11/2017 à 22:52
Je viens de résoudre la moitié du problème, il fallait modifier la puissance absolue sur 2 3 0 pour pouvoir augmenter la puissance max en 2 3 1, j'ai mis les deux à 99 mais le bruleur coupe toujours à 47° et l'afficheur reste syr c0 quand je tourne le bouton.
Envoyer un merci ?Ps: le shunt sur le boitier TA y est.
Réponse de Sidali34, le 21/11/2017 à 19:37
Bonsoir, y'a quelqu'un ? Il fait froid grrrrrrr
Envoyer un merci ?