Bonjour,
J'ai acheté à Casto le HICON 3600 (Clima reversible, KFR-35W unité exterieure, et KFR-35G unité interieure) en 2004, qui a été installé dans les règles de l'art par le professionnel recommandé par Casto.
Ca a toujours bien fonctionné, mais cette année, quand je l'allume, il se met avec les trois voyants qui clignotent au bout de 12 minutes, et s'arrêtent. Je n'entend pas non plus d bruit de 'compresseur' se mettre en route, seulement la soufflerie. Est-ce que les fluides sont à changer? Est-ce que quelque chose s'est oxydé? Ou est-ce que son temps de vie est fini ?
Si on peut me conseiller un technicien bien compétent et pas trop honéreux, je serais heureux de faire sa connaissance.
Amitiés,
Marc
Réponse de Cerick, le 01/07/2015 à 12:44
Bonjour,
Envoyer un merci ?Je pense qu'il s'agit du condensateur de démarrage du compresseur qui se trouve sur l'unit externe (face à l'unit exter, il se trouve en haut à droit, gros comme un tube d'aspirine effervescence). J'ai eu le même pb, c'est un condo d'une dizaine de farads si je me souviens bien pour un coût d'une dizaine d'euros également.
Depuis tout est ok
Tenez moi au courant
Cdlt,
Rick