Notice IDEAL STANDARD Phoenis HTE

Forum IDEAL STANDARD Phoenis HTE

Posez vos questions aux autres utilisateurs IDEAL STANDARD Phoenis HTE, il sont là pour vous aider !

Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.

POSEZ VOTRE QUESTION

23/10/2017
à 23:00
Temperature depart chaudiere tiede?
Avatar thumb
nel.bastos
14 réponses
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour à tous, j'ai une chaudiere au sol modele phoenis 35k GAZ. Elle fonctionne assez bien sauf qu'elle demarre en chauffe et monte vite à 90° s'arret aussitot, et la température depart circuit est tiède. J'ai procèdé a un test. en mode manuel consigne à 90 toute la nuit, resultat radiateur chaud mais pas brullant. Quelqu'un porrai-t-il m'aider.
Merci

Répondre
Réponse de Avatar1jeromef3, le 24/10/2017 à 07:23
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

Bonjour
Le circulateur est il en position 3 ?
Le circuit radiateurs est il purgé ?
La pression d’eau est elle 1,5 kg ?
Quand le corps de chauffe a-t-il été nettoyé ?

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jr85164, le 24/10/2017 à 09:41
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
1

Bonjour, Il faut commencer par regarder si l'accélérateur fonctionne, pour quelle monte en température aussi vite c'est surement le problème.
Bonne recherche

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jr85164, le 24/10/2017 à 19:28
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
1

Il faut aussi regarder si le ballon d'eau chaude est bien purgé (circuit chauffage)

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1nel.bastos, le 24/10/2017 à 20:38
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour à tous, merci pour toutes ces réponses.
Corculateur nettoyer position 3, radiateur purgé et nettoyer mais pas le corp chauffe , pression eau 1,5b et vase extension 1bar.
Merci

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 24/10/2017 à 22:07
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

Le serpentin du ballon etant au plus bas de l’installation, il ne serait mal purgé que si le circuit de chauffe est a sec

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 25/10/2017 à 07:30
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

Identifier le circulateur du circuit de chauffage.
Le débrancher, le re-brancher. On entend s’il tourne.
Ainsi on exclut un pb de circulateur.
Quand le corps de chauffe a-t-il été traité chimiquement pour décrassage ?
Si les gaz brulés ne sortent pas, la chaudière ne peut donner sa puissance.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 25/10/2017 à 07:39
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

La question du corps de chauffe encombré au niveau de la sortie fumée, dans l’´etranglement du récuperateur de chaleur des gaz brulés est un classique sur les chaudières insuffisamment entretenues. Ce sujet est largement traité sur les forums ideal standard phoenis hte et chappee moorea 1 hte, qui sont une seule e meme chaudiere. La chappée est plus diffusée, son forum est plus actif.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 25/10/2017 à 07:45
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

Ce problème d’encrassement est un classique de ces chaudières phoenis et moorea, plus particulièrement sur la 24Kw mais se produit aussi immanquablement sur la 35Kw, à plus longue échéance. S’il n’y a rien d’autre qu’une perte de puissance, c’est prioritairement vers ce pb qu’il faut se tourner.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 25/10/2017 à 07:56
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

Imprimez la 2° notice ici http://www.apreslachat.com/notice-manuel/IDEAL-STANDARD/Phoenis-HTE/277223
notice d’entretien annuel et désulfatage.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jr85164, le 25/10/2017 à 09:55
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
1

Bonjour, le problème par manque d'entretien sur ce modèle est l'encrassement du corps de chauffe , qui peut expliquer la montée en température sans chauffage.
Remède nettoyer le corps de chauffe mais ATTENTION pas de solution agressive ou changer le corps de chauffe

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1nel.bastos, le 25/10/2017 à 21:47
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour merci à tous pour vos réponses, nettoyage corps de chauffe a réalisé des que possible.
Comment calcule le LG conduit? Paramètre enregistré 03, actuellement j’ai une sortie verticale de 1m coude à droite 90degre et ensuite horizontal légèrement en pente vers le haut sur 4,60m.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 26/10/2017 à 00:06
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

De mémoire le LG conduit est décrit dans la notice, la première et principale, premiere dans l’onglet notices ci dessus.
Je pensais que c’etait soit 00 soit 01
Il y a 2 façons de désulfater le corps de chauffe.
1/ entretien , sans démontage , décrite dans la notice spéciale , la seconde dans l’onglet notice ci dessus
2/ curatif , une dépose du corps de chauffe est nécessaire. Attention, il faut enlever le bruleur avant d’ouvrir la plomberie, afin de ne pas mouiller le ventilo qui craint l’eau.

http://www.apreslachat.com/forum/IDEAL-STANDARD/Phoenis-HTE/Probleme-bruit/1375147/277223

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 26/10/2017 à 00:11
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

http://www.apreslachat.com/forum/CHAPPEE/Moorea-1-HTE/Panne-de-chaudiere-moreea-e04/1769205/277052

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1nel.bastos, le 31/10/2017 à 12:53
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour à tous, merci pour toutes ces réponses. a bientot

Envoyer un merci ?

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
2 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
43 avis
Aucune opinion sur IDEAL STANDARD
Donner votre opinion sur IDEAL STANDARD
En cours...