bonjour
Pas de pression donc pas de démarrage de la chaudière.
La nuit la température demandée est de 19° et 21 la journée, tous les matins la chaudière se met en sécurité
merci
Réponse de Grégoire77, le 10/11/2017 à 10:38
bonjour,
Envoyer un merci ?le manque de pression peut provenir d'un groupe de sécurité "fuyard" ou sinon préciser plus en détail car si manque de pression, la mise en sécurité est systématique... heureusement
Réponse de jeromef3, le 10/11/2017 à 22:29
Quel est le no d’erreur ?
Envoyer un merci ?Quelle pression mettez vous et a combien la retrouvez vous le matin ?
Réponse de jr85164, le 11/11/2017 à 10:42
Bonjour,
Envoyer un merci ?Si pas de pression, il y a forcément une fuite quelque part, à vérifier soupape de sécurité 3 bars, ou fuite sur la tuyauterie qui s'évapore par la chaleur, ou le vase d'expansion HS ( on fait le niveau pression et il n'absorbe pas la dilatation donc fuite soupape.
Mettre en pression si vous mettez que très peu d'eau et que la pression monte très vite c'est sûrement le vase d'expansion.
Si vous mettez 1 bars et ensuite mettre en route si la pression monte au delà de 3 bars c'est le vase d'expansion, il faudra changé le vase d'expansion et la soupape de sécurité
Merci de nous tenir aucourant