Facilité de changer un fusible?
Avatar thumb
Jahetzel
1 réponse
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

Merci.

Répondre
Réponse de Avatar1jpv2003, le 20/06/2013 à 09:50
Expertise expert Utilisateur plus de 5 ans
0

Oui, il suffit de retirer le cable d'alimentation secteur à l'arrière de l'appareil.
Juste en dessous du connecteur à trois broches se trouve une plaquette rectangulaire qui contient le fusible.
Pour accéder au fusible, insérez un tournevis plat dans l'encoche. Tirez prudemment pour dégager le porte-fusible.
Normalement il y a deux fusibles sur le porte fusibles : celui du fond qui est celui qui protège l'ups de surcharge et celui qui est devant c.à.d. le plus près de vous qui est celui de réserve.
Enlevez le fusible grillé du fond et mettez le fusible de rechange à sa place.
Refermez le tiroir à fusibles.
Rebranchez le cable d'alimentation et démarrez l'ups.
S'il ne démarre pas, la batterie est peut-être en fin de vie et doit être remplacée.
Si d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.