J ai une pompe a chaleur qui est en erreur 9 circulation d eau apres n ettoyages des filtre elle ne se mets pas en marche quoi faire
robichou 49 3 réponses
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0
Bonjour, combien de filtres a nettoyer sur cette ecodan duo 8 ? merci
Répondre
Activité de ce groupe d'entraide
- Note moyenne du groupe
- Durée moyenne d’utilisation
- Avis consommateur
- 18 avis
Réponse de Jeremy1981, le 16/09/2017 à 13:23
C'est le défaut L9? Il faut regarder si il n'y a pas de l'air dans le circulateur en ouvrant la vis centrale ou peut-être démonter le contrôleur de débit ayant peut-être des cochonneries dessus
Envoyer un merci ?Réponse de davenavis, le 21/09/2017 à 19:55
bonjour
Envoyer un merci ?si votre probléme n'est pas réglé
le défaut L9 : c'est le manque de débit sur le circuit primaire(entre groupe extérieur et groupe hydraulique.
après le nettoyage du le filtre (rarement sale)qui se trouve sur le circuit secondaire vérifier si vous avez de la pression (1bar a peu prés)
Réponse de robichou 49, le 22/09/2017 à 17:16
je vous remercie pour vos aide mai le problème était le débit mètre qui était bloquer mai encore merci