Notice SUPRA Blizair Twin 3350

Forum SUPRA Blizair Twin 3350

Posez vos questions aux autres utilisateurs SUPRA Blizair Twin 3350, il sont là pour vous aider !

Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.

POSEZ VOTRE QUESTION

22/06/2017
à 13:15
Fonctionnement de mon climatiseur supra
Avatar thumb
12jack
4 réponses
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

bonjour
y a t' il un bac d'eau des eaux de condensation et éventuellement comment fait on pour le vidanger
merci

Répondre
Réponse de Avatar1Lartiste62, le 22/06/2017 à 16:04
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour,
Oui, le bouchon de vidange est derrière l'appareil, tout en bas à droite (vue arrière).
Vous pouvez y glisser une conduite pour laisser s'écouler les condensats en continu. Par ce temps ça condense vite (1l/h environ).

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1rodch169, le 22/06/2017 à 16:24
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Extrait du mode d'emploi
"Vidange du climatiseur
Le Blizair Twin 3350 climatise et déshumidifie simultanément
l’air de la pièce, l’eau de condensation est automatiquement
évacuée avec l’air chaud par le tuyau d’évacuation
d’air extérieur. De façon exceptionnelle, par exemple après
un fort orage par température élevée, le réservoir peut se
remplir plus vite que le système automatique n’est capable
d’évacuer l’eau de condensation. Le voyant “Réservoir
plein” s’allume (Fig. 6.2 rep. 1) et l’appareil s’arrête automatiquement.
Il faut alors procéder à la vidange du réservoir
intermédiaire.
Placer un récipient sous le climatiseur, ôter le bouchon
d’évacuation des condensats (cf. fig. 4.1) et laisser l’eau
s’écouler. Replacer ensuite le bouchon. Votre climatiseur
Blizair Twin 3350 est à nouveau opérationnel.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1rodch169, le 22/06/2017 à 16:27
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Le mode d'emploi et la vue éclatée sont disponibles ici http://www.apreslachat.com/notice-manuel/SUPRA/Blizair-Twin-3350/10903

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1grangognan, le 25/06/2017 à 10:39
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

du bac l'eau issue de la clim est évacuée avec l'air chaud refoulé. En excès tu peux ouvrir le bouchon de vidange en bas face avant. jamais eu besoin!