Bonjour, Mon monobloc n'evacu pas l'eau que faire? merci

Répondre
Réponse de Avatar1jogalagane, le 02/03/2017 à 07:17
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

bonjour pour répondre a votre question votre monobloc est conçu comme sa pas d’inquiétude

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1sebastiensks, le 02/03/2017 à 08:45
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour,
Il y a une pompe de relevage de l'eau de condensation dans le bac (fond du climatiseur).
Il se peut qu'elle soit bouchée ou grillée ou non alimentée (fusible H.S etc...).