Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
POSEZ VOTRE QUESTION
24/02/2014
à 16:11
Probleme acova ne s allume plus
CH17290 2 réponses
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0
BONJOUR
LE COURANT PASSE MAIS IL NE S ALLUME PLUS
MERCI PAR AVANCE
Répondre
Activité de ce groupe d'entraide
- Note moyenne du groupe
- Durée moyenne d’utilisation
- Avis consommateur
- 14 avis
Réponse de Arth2003, le 24/02/2014 à 16:53
Je pense tout simplement que la résistance plongeante est HS.
Envoyer un merci ?Attention pour la changer , bien positionner l'élément la tête en bas pour ne pas perdre le liquide en circulation.
Attention le carter transparent cylindrique de protection de la carte est fragile .
Réponse de vidhif, le 24/02/2014 à 17:09
Bonjour
Envoyer un merci ?Alors je pense que c'est la cellule infrarouge qui est en cause et comme elle est (je pense) liée à la carte électronique il faut essayer de remplacer cette dernière