Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
POSEZ VOTRE QUESTION
26/01/2017
à 20:05
Code erreur 0012
bobol55 3 réponses
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0
Bonjour, à quoi correspond le code erreur 0012 du thermostat pour une PAC HT airwell svp? merci
Répondre
Activité de ce groupe d'entraide
- Note moyenne du groupe
- Durée moyenne d’utilisation
- Avis consommateur
- 41 avis
Réponse de xarus1, le 01/02/2017 à 16:25
bonjour bobol55 , je ne les ai pas , il te faut contacter " airwell " pour qu'il te les communique
Envoyer un merci ?Réponse de BPROUX, le 17/01/2018 à 21:26
Bonsoir,
Envoyer un merci ?Le code Al12 (erreur 0012) correspond à une coupure basse pression, qui provoque l'arrêt complet de la PAC.
mettre sur Arrêt 2 minutes puis réarmer, en principe ce n'est pas grave.
Le manuel dit dégivrage incomplet ou vérifier la charge en gaz...
cependant depuis 8 à 10 ans d'usage sur 4 PAC airwell je n'ai jamais vu de perte de gaz.
Espérant avoir aidé
Bonne soirée
Bruno
Réponse de xarus1, le 18/01/2018 à 16:19
bonjour , suivre les conseils de BPROUX,et vérifié que les ailettes de l'échangeur extérieur sont bien nettoyé et bien droite,si elles sont encrassé où tordues cela provoque les mêmes symptômes sur la basse pression
Envoyer un merci ?