28/01/2018
à 11:34
Probleme code erreur 005 pac ht 14-7 airwell
Avatar thumb
JLQ13220
2 réponses
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

Bonjour, Suite à de grosse pluie j'ai la PAC mets le code 005 cela viens de la sonde extérieure, je n'arrive pas à la situer sur les schémas de la doc. Merci de bien vouloir m'aider avec le bon schéma pour sa position exacte et je suis preneur de tous les bons conseils.
Merci d'avance.
Cordialement

Répondre
Réponse de Avatar1quentinsant, le 28/01/2018 à 18:56
Expertise débutant Acheteur potentiel 
1

bonjour,
normalement elle se trouve derrière la pompe sur la grilla arrière il y a une petit grille carré il y a une vis a enlevé et la sonde se trouve dessous

cordialement

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1JLQ13220, le 29/01/2018 à 13:45
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

Merci, de votre aide je l'ai trouvé. J'ai nettoyer la tête, on verra la suite s'il faut la remplacer cela reste une autre histoire.
Cordialement.