08/07/2015
à 17:27
Panne general sur climatiseur ac121et
Avatar thumb
thje89
4 réponses
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

bonjour
je n ai plus aucun voyant allumé;le fusible interne3.15a etait hs donc changement
et sans aucun resultat
merci de votre aide

Répondre
Réponse de Avatar1jeffinfo44, le 08/07/2015 à 18:16
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
1

Bonjour,
Le fusible a-t'il ressauté? Généralement ce sont des fusibles 3.15AT et non des fusibles 3.15A (le T signifie temporisé, sinon il brûle à la mise sous tension).
Cordialement

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1thje89, le 08/07/2015 à 19:08
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

a la mise sous tension le fusible est toujours bon

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1thje89, le 08/07/2015 à 19:10
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

mais toujours pas de mise en service

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeffinfo44, le 09/07/2015 à 00:33
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
1

Il y a sûrement un disjoncteur thermique près du compresseur (une petite pièce ronde avec un fil de chaque côté) collée à celui-ci. Il suffit parfois d'appuyer dessus pour le réarmer.
S'il n'existe pas, regarder sur la carte électronique, il y souvent un autre fusible de forme ronde et noire. Le vérifier au testeur de continuité et si brulé, le changer (fer à souder de rigueur).
Je suis dans le 44130, si vous n'êtes pas très loin...
Bon courage à vous.

Envoyer un merci ?
En cours...