08/07/2015
à 17:27
Panne general sur climatiseur ac121et
thje89 4 réponses
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0
bonjour
je n ai plus aucun voyant allumé;le fusible interne3.15a etait hs donc changement
et sans aucun resultat
merci de votre aide
Répondre Activité de ce groupe d'entraide
- Note moyenne du groupe
- Durée moyenne d’utilisation
- Avis consommateur
- 31 avis
Réponse de jeffinfo44, le 08/07/2015 à 18:16
Bonjour,
Envoyer un merci ?Le fusible a-t'il ressauté? Généralement ce sont des fusibles 3.15AT et non des fusibles 3.15A (le T signifie temporisé, sinon il brûle à la mise sous tension).
Cordialement
Réponse de thje89, le 08/07/2015 à 19:08
a la mise sous tension le fusible est toujours bon
Envoyer un merci ?Réponse de thje89, le 08/07/2015 à 19:10
mais toujours pas de mise en service
Envoyer un merci ?Réponse de jeffinfo44, le 09/07/2015 à 00:33
Il y a sûrement un disjoncteur thermique près du compresseur (une petite pièce ronde avec un fil de chaque côté) collée à celui-ci. Il suffit parfois d'appuyer dessus pour le réarmer.
Envoyer un merci ?S'il n'existe pas, regarder sur la carte électronique, il y souvent un autre fusible de forme ronde et noire. Le vérifier au testeur de continuité et si brulé, le changer (fer à souder de rigueur).
Je suis dans le 44130, si vous n'êtes pas très loin...
Bon courage à vous.