Bonjouraprès avoir beeper pendant quelques jour, mon onduleur ne répond plus du tout et ne redémarre plus c'est un aps es 700. Si je change la batterie, va t'il redémarrer?Merci

Répondre
Réponse de Avatar0Charlie90, le 25/02/2020 à 11:46
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour,Je pense effectivement que c'est un Pb de batterie, mais sans certitude absolue.Avez-vous testé la batterie ?

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1dier37, le 25/02/2020 à 12:16
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour il y a un logiciel de gestion qui fonctionne avec cet onduleur.L 'avez vous?Pratique pour voir le code défaut.Mais certainement un pb de batterie.la mienne à fait 12 ans avant d'avoir un défaut.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1Jeffups, le 25/02/2020 à 14:11
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

^Bonjour . L'ai eu le même pb après 5 ans de service et tout est reparti avec une batterie neuve

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1randybillyboy, le 25/02/2020 à 19:22
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

Merci c'est ce que je pensais aussi, mais je n'était pas sur du redémarrage avec batterie neuve.

Envoyer un merci ?