Notice APC Back-UPS ES 700

Forum APC Back-UPS ES 700

Posez vos questions aux autres utilisateurs APC Back-UPS ES 700, il sont là pour vous aider !

Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.

POSEZ VOTRE QUESTION

03/07/2017
à 19:16
Depannage
Avatar thumb
dougera
1 réponse
Expertise non renseigné Utilisateur (non renseigné)
0

bonjour
le voyant marche est allumé et le signal sonore est continue
merci

Répondre
Réponse de Avatar0Charlie90, le 04/07/2017 à 22:10
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonsoir,

Cala ressemble à un Pb de batterie.
Essayez, dans un premier temps de débrancher toutes les charges afin de laissez la batterie se charger. Si le signal sonore persiste, je pense que la batterie est morte.
La sortir de son emplacement et la contrôler avec un voltmètre. Il doit indiquer au minimum la tension nominale de la batterie, et cette valeur doit être stable. SI elle diminue au cours du temps (quelques heures) c'est que la batterie est morte.