Panne rs800 passe de ligne à batterie sans arret
Avatar thumb
Paul89
1 réponse
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour, J'ai 2 RS800 qui viennent de tomber en panne tous les 2 à quelques jours d'intervalle, le 1er passe du voyant (vert) ligne au voyant (orange) batterie sans arret, le 2ème reste sur batterie alors qu'il est branché, je viens de changer les batteries pensant que cela corrigerait le problème, mais il n'en est rien.
Quelqu'un aurait-il des informations concernant ces problèmes ?

Je vous remercie par avance
Paul89

Répondre
Réponse de Avatar1Paul89, le 12/12/2013 à 22:55
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Re-bonjour,

Je viens de régler mes problèmes en modifiant la tension de transfert et sensibilité, je l'ai mis en niveau faible et tout fonctionne correctement.