Notice HITACHI YUTAKI S

Forum HITACHI YUTAKI S

Posez vos questions aux autres utilisateurs HITACHI YUTAKI S, il sont là pour vous aider !

Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.

POSEZ VOTRE QUESTION

30/09/2022
à 18:11
Redemarrage de la pac
Avatar thumb
otonal
4 réponses
Expertise débutant Utilisateur entre 2 et 5 ans
0

Bonjour, lors du de redémarrage de la PAC YUKATI S, j'ai un code erreur 070 (manque de pression circuit eau). Or celui ci est à 1.70 Bar ... Merci de vos réponses

Répondre
Réponse de Avatar1pierrezz, le 30/09/2022 à 18:32
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

bonjour,
de mémoire il faut plus de 2 bar

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1otonal, le 30/09/2022 à 19:02
Expertise débutant Utilisateur entre 2 et 5 ans
0

Bonjour, sur la notice il annonce 1.7 à 1.8 pour un fonctionnement normal.
Par contre je ne peux pas atteindre les 2 Bars, lors de l'ajout d'eau???
...et le circulateur ne se met pas en fonction.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1gegelamasse, le 05/10/2022 à 08:21
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

bonjour ne pas confondre pression et debit car vous montez vite en pression si vous avez peu de debit ceci veut dire que vous avez une vanne pas assez ouverte ou que votre filtre ou pire vos circuits sont bouches =desembouage bon courage j'ai desemb le mien avec de l'eau de l'air de mon compresseur de 0b6 je suis a1b9 salutations

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1otonal, le 05/10/2022 à 18:11
Expertise débutant Utilisateur entre 2 et 5 ans
0

Merci pour cette piste.

Envoyer un merci ?

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
13 avis
Aucune opinion sur HITACHI
Donner votre opinion sur HITACHI
En cours...