Bonjour,depuis avant hier, ma PAC est en code 70. donc plus de chauffage. la température baisse dans la maison.Nous avons éteins et rallumer mais rien ne se passe et même couper au disjoncteur.Mon mari et moi n'avons aucunes connaissances et nous sommes le 1er mai et en periode de confinement cela n'arrange rien.Qui pourrait nous dire ce qu'il faut faire SVPMerci d'avance .Bonne journéé

Répondre
Réponse de Avatar1adconception, le 01/05/2020 à 12:35
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

bonjour, a premiere vu le code 70 est un défaut de pression d'eau. Il faudrait controler la pression d'eau sur la chaudiere (manometre sur le coté de la chaudiere), normalement, le manometre a une zone verte à 2 bar, il faut ouvrir les 2 vannes de remplissage d'eau de la chaudiere pour avoir la bonne pression. Ensuite, il faut arreter la chaudiere, couper l'alimentation de la chaudiere, attendre 30 secondes a 1 minute, puis remettre l'alimentation de la chaudiere, bien attendre que la chaudiere se soit reinitialiser, puis la remettre en fonctionnement avec le bouton marche/arret. Si le probleme persiste, il faut voir avec un spécialiste . Bonne journée

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1ClaudeVillemomble, le 01/05/2020 à 14:06
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour, je n'ai pas beaucoup d'expérience sachant que ma pompe Hitachi Yutaki S80 n'a été installée que depuis le début de l'hiver.Malgré tout l'erreur P-70 sur l'afficheur en partie basse ( afficheur derrière le carter, pas celui visible en haut ) a eu lieu a plusieurs reprise lors de la mise en service de la pompe à chaleur : cela provenait d'air restant dans le circuit de chauffage donc a disparu après plusieurs purges des radiateurs. Sinon pour info, dans le manuel de maintenance l'erreur 70 correspond à :Code d'alarme 70 / P70 Origine : IntérieurDétail de l'anomalie : Alarme de débit hydraulique et dysfonctionnement de la pompe à eauFacteurs principaux : Aucun débit d’eau n’est détecté dans le cycle hydraulique ou pompe défectueuseDésolé de ne pouvoir vous en dire plus ...Bon dépannage.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1didequi90, le 02/05/2020 à 19:20
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour, déjà donner une réponse sur le sujet,Souvent le filtre à l'intérieur est sale, operation assez facileVoir vidéo explicative, il faut fermer la vanne sur le filtre et après on peut le démonterhttps://m.youtube.com/watch?v=SiHXXHVdBmk.Bonne soirée