Nous utilisons des cookies afin de nous permettre de faire fonctionner certaines fonctionnalités du site et mieux répondre à vos besoins en fonction de votre parcours. Nos partenaires sont également susceptibles de déposer des cookies afin de vous fournir des publicités pertinentes. En fermant ce bandeau ou en cliquant sur une de nos rubriques, vous acceptez l’utilisation des cookies. Pour en savoir plus, cliquez ici
Bonjour, La liste des codes erreur téléchargeable dans la section notice indique "mauvaise vitesse de purge". Le causes peuvent être variées. Dans mon cas, lorsque le chauffagiste est passé, il a vérifié les circulateurs. L'un d'eux était défectueux, ne permettant pas une bonne circulation et donc une bonne purge du système. Son remplacement à fait disparaitre l'erreur 24. Mais la cause peut être autre. Une pompe de bouclage vaut dans les 150€, je vous conseille de faire un diagnostic avant de vous lancer dans son remplacement, car si ça se trouve, l'origine de votre panne est tout autre...
D'apres la notice ( voir a la fin du chapitre Diagnostics) il s'agirait de: "Mauvais réglage LG conduit" ou "Défaut de raccordement" ça concernerait donc un réglage de paramètres ou un pb de conduit de cheminée voir dans la programmation le paramêtre "LG conduit" qui peut être 0 ou 1, presque dans tous les cas ce doit être : je ne me souviens plus, voyez la notice. cordialement
Réponse de Servaril, le 26/04/2018 à 13:41
Bonjour,
Envoyer un merci ?La liste des codes erreur téléchargeable dans la section notice indique "mauvaise vitesse de purge". Le causes peuvent être variées. Dans mon cas, lorsque le chauffagiste est passé, il a vérifié les circulateurs. L'un d'eux était défectueux, ne permettant pas une bonne circulation et donc une bonne purge du système. Son remplacement à fait disparaitre l'erreur 24. Mais la cause peut être autre. Une pompe de bouclage vaut dans les 150€, je vous conseille de faire un diagnostic avant de vous lancer dans son remplacement, car si ça se trouve, l'origine de votre panne est tout autre...
Réponse de jeromef3, le 26/04/2018 à 15:31
D'apres la notice ( voir a la fin du chapitre Diagnostics)
Envoyer un merci ?il s'agirait de:
"Mauvais réglage LG conduit"
ou "Défaut de raccordement"
ça concernerait donc un réglage de paramètres ou un pb de conduit de cheminée
voir dans la programmation le paramêtre "LG conduit" qui peut être 0 ou 1, presque dans tous les cas ce doit être : je ne me souviens plus, voyez la notice.
cordialement
Réponse de jr85164, le 26/04/2018 à 19:29
Bonjour,
Envoyer un merci ?Problème de dégazage purgeur ou pompe défectueuse
Cordialement.