07/02/2017
à 15:35
Panne f2
Avatar thumb
paq18051
0 réponse
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

bonjour, 2 mois après l'avoir mit en réparation pour cette erreur F2 le voila à nouveau avec le mème problème. plus envie de payer 70 euros je me suis mit à le démonter, 5 vis arrières et 2 sur les cotés, j'ai levé le capot lui ai fait faire un demi tour et j'ai eu accès au bruleur qui était totalement encrassé.
j'ai aspiré toute les suies, ai nettoyé avec du papier verré les électrodes remit le tout en place et voila pas plus compliqué que cela un démarrage magnifique sans odeur, le tout ma pris un peu plus d'une demi heure (j'ai du démonté à nouveau car j'avais oublié la sonde à l'intérieur du capot).
je pense que maintenant je vais faire cela tous les deux mois car de plus il maintient bcp mieux la température.