Notice MITSUBISHI Ecodan hydrobox duo

Forum MITSUBISHI Ecodan hydrobox duo

Posez vos questions aux autres utilisateurs MITSUBISHI Ecodan hydrobox duo, il sont là pour vous aider !

Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.

POSEZ VOTRE QUESTION

16/09/2017
à 10:11
J ai une pompe a chaleur qui est en erreur 9 circulation d eau apres n ettoyages des filtre elle ne se mets pas en marche quoi faire
Avatar thumb
robichou 49
3 réponses
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour, combien de filtres a nettoyer sur cette ecodan duo 8 ? merci

Répondre
Réponse de Avatar1Jeremy1981, le 16/09/2017 à 13:23
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

C'est le défaut L9? Il faut regarder si il n'y a pas de l'air dans le circulateur en ouvrant la vis centrale ou peut-être démonter le contrôleur de débit ayant peut-être des cochonneries dessus

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1davenavis, le 21/09/2017 à 19:55
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

bonjour
si votre probléme n'est pas réglé
le défaut L9 : c'est le manque de débit sur le circuit primaire(entre groupe extérieur et groupe hydraulique.
après le nettoyage du le filtre (rarement sale)qui se trouve sur le circuit secondaire vérifier si vous avez de la pression (1bar a peu prés)

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1robichou 49, le 22/09/2017 à 17:16
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

je vous remercie pour vos aide mai le problème était le débit mètre qui était bloquer mai encore merci

Envoyer un merci ?

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
18 avis
Aucune opinion sur MITSUBISHI
Donner votre opinion sur MITSUBISHI
En cours...