Bonjour a tous, voila mon four en place depuis 15 ans est alimenté par des fils de 6 carré et un fusible de 32 ampères,
Je voulais savoir si du 2.5 avec un fusible de 20 ampères serait suffisant, je ne trouve pas de notice explicative sur la section a utiliser pour le branchement ou même sur les caractéristiques, pour connaître la puissance maximal.
Et j'aurais besoin de récupérer la ligne suite a l'achat d'une plaque a induction
Merci
Réponse de nx4456910, le 12/10/2017 à 19:09
Bonjour oui il est possible de le fair avec du 2.5 carré et un disjoncteur électrique de 16 A (San fusible) si le four fait moint de 2500w et qui est seul sur la ligne donc un câble qui par du 16 A au four cordialement
Envoyer un merci ?Réponse de alaindenis, le 12/10/2017 à 19:25
Bonjour,
Envoyer un merci ?un four consomme rarement plus de 3000watts, donc du 2,5 carré doit suffire.
Sous 230v cela fait 13 Ampères.
Par contre si il s'agit d'un fusible il doit être de 16A, sinon un disjoncteur de 20A est OK.
Bizarrerie de la nouvelle norme: elle dit 20A pour du 2,5 mais je me suis fait retoquer par une société de diagnostic car j'avais un fusible de 20A sur du 2,5. Si fusible c'est 16A.
Pourquoi? ne me demandez pas c'est le mystère des normes.
Réponse de nx4456910, le 12/10/2017 à 19:39
20A c'est du porte fusible si je ne me trompe pas
Envoyer un merci ?Réponse de nx4456910, le 12/10/2017 à 19:46
Ne pas confondre du porte fusible donc avec le fusible quon rajoute et le disjoncteur électrique qu'on réarmement sans fusible mes toujours en ligne directe disjoncteur four
Envoyer un merci ?Réponse de jeffour55, le 13/10/2017 à 09:03
Bonjour, merci pour vos réponses, donc comme je dispose d'un porte fusible, se seras 16 ampères avec le four seul sur la ligne. encore merci et bonne journée.
Envoyer un merci ?Réponse de cus06, le 14/10/2017 à 22:52
Largement allez-y