22/10/2016
à 14:48
Airwell spa-cmrv3143gjh-c
Avatar thumb
TITIlopez
1 réponse
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour, panne défaut D25, merci de vos réponses

Répondre
Réponse de Avatar1noticebipat, le 04/11/2016 à 12:23
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

Al 25 (dixit le manuel Airwell):thermostat de refoulement du K2 petit; arret complet de la pac, acquittement manuel.
Action recommandée: surveiller que le defaut est ponctuel. Sinon, verifier la charge du détendeur ou la surchauffe compresseur (peut etre elevee dans le cas d une coupure refoulement.