Bonjour, j ai une panne E02 sur pac airwell SPH10 , la pac tourne et s arrete auu bout de 10 heures...
Intervention d un technicien 3 fois pas de diagnstic clair... il me dit il faut rincer votre eau...
merci
Réponse de Gilles50250, le 11/02/2017 à 14:22
En général il s'agit d'un problème de l'envoi du signal du boitier de télécommande vers la machinerie intérieure.
Envoyer un merci ?(Peut être les piles ??)
Réponse de TTCHICK, le 11/02/2017 à 14:31
Bonjour. Rincer un circuit oui mais de l'eau? Enfin c’était une boutade
Envoyer un merci ?E02= coupure BP donc manque de gaz, à contrôler par enlèvement du gaz, peser, voir en fonction des préconisations constructeur si le poids est OK, si oui réinjection et le problème est ailleurs comme détendeur bouché, filtre sur circuit frigo etc....
Il se peut que e02 soit un souci sur le contrôleur de phase le shunter et voir ce qui se passe
Réponse de ALBATROS82, le 11/02/2017 à 17:37
Bonjour.
Envoyer un merci ?Je confirme la réponse de TTCHICK si le circuit d'eau était sale , mauvaise circulation donc coupure haute pression dans ce cas vèrifier filtre a eau sur circuit, circulateur non bloqué et également condensateur du circulateur.Ce dépannage est du ressort d'un frigoriste confirmé.