10/02/2017
à 23:21
Code e02 airwell sph10 airwell
Avatar thumb
davidof67
3 réponses
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
1

Bonjour, j ai une panne E02 sur pac airwell SPH10 , la pac tourne et s arrete auu bout de 10 heures...
Intervention d un technicien 3 fois pas de diagnstic clair... il me dit il faut rincer votre eau...
merci

Répondre
Réponse de Avatar1Gilles50250, le 11/02/2017 à 14:22
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

En général il s'agit d'un problème de l'envoi du signal du boitier de télécommande vers la machinerie intérieure.
(Peut être les piles ??)

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1TTCHICK, le 11/02/2017 à 14:31
Expertise (non renseigné) Acheteur potentiel 
0

Bonjour. Rincer un circuit oui mais de l'eau? Enfin c’était une boutade
E02= coupure BP donc manque de gaz, à contrôler par enlèvement du gaz, peser, voir en fonction des préconisations constructeur si le poids est OK, si oui réinjection et le problème est ailleurs comme détendeur bouché, filtre sur circuit frigo etc....
Il se peut que e02 soit un souci sur le contrôleur de phase le shunter et voir ce qui se passe

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1ALBATROS82, le 11/02/2017 à 17:37
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour.
Je confirme la réponse de TTCHICK si le circuit d'eau était sale , mauvaise circulation donc coupure haute pression dans ce cas vèrifier filtre a eau sur circuit, circulateur non bloqué et également condensateur du circulateur.Ce dépannage est du ressort d'un frigoriste confirmé.