Nous utilisons des cookies afin de nous permettre de faire fonctionner certaines fonctionnalités du site et mieux répondre à vos besoins en fonction de votre parcours. Nos partenaires sont également susceptibles de déposer des cookies afin de vous fournir des publicités pertinentes. En fermant ce bandeau ou en cliquant sur une de nos rubriques, vous acceptez l’utilisation des cookies. Pour en savoir plus, cliquez ici
Bonjour, S'agit-il d'une PAC mono ou Triphasée? erreur 28: le compresseur 1 est en sécurité, possible que ce soit un pb de tension de + le dégivrage ne peut pas se faire non plus. la PAC passe en automatique sur le compresseur 2. Causes possibles (démarreur progressif en mono défectueux, ou tension d'alimentation trop basse en tous cas il ne démarre pas dans les temps impartis) erreur 30: problème de dégivrage (dû au non démarrage du compresseur 1) multiples causes possibles, tester le fonctionnement de la vanne d'inversion, il est possible que la bobine soit grillée ou le tiroir bloqué... Autres à tester: faire un OFF manuel de la PAC et la redémarrer après 90secondes. tester la tension d'alimentation si mono (en tri il y a un contrôleur de phases) Espérant vous avoir aidé un peu Bien cordialement
bonjour.Merci d avoir repondu.en fait j ai résolu les problèmes.j ai remplacer le starter démarrage..par un contacteur.et point final.les 3 pannes disparaissent.je ne pensais pas que si le compresseur ne démarrait pas,il y aurais accumulation des pannes..voila.merci
Réponse de BPROUX, le 24/11/2015 à 18:28
Bonjour,
Envoyer un merci ?S'agit-il d'une PAC mono ou Triphasée?
erreur 28: le compresseur 1 est en sécurité, possible que ce soit un pb de tension de + le dégivrage ne peut pas se faire non plus. la PAC passe en automatique sur le compresseur 2.
Causes possibles (démarreur progressif en mono défectueux, ou tension d'alimentation trop basse en tous cas il ne démarre pas dans les temps impartis)
erreur 30: problème de dégivrage (dû au non démarrage du compresseur 1) multiples causes possibles, tester le fonctionnement de la vanne d'inversion, il est possible que la bobine soit grillée ou le tiroir bloqué...
Autres à tester: faire un OFF manuel de la PAC et la redémarrer après 90secondes. tester la tension d'alimentation si mono (en tri il y a un contrôleur de phases)
Espérant vous avoir aidé un peu
Bien cordialement
Réponse de r-pac-enrique, le 02/12/2015 à 07:56
bonjour.Merci d avoir repondu.en fait j ai résolu les problèmes.j ai remplacer le starter démarrage..par un contacteur.et point final.les 3 pannes disparaissent.je ne pensais pas que si le compresseur ne démarrait pas,il y aurais accumulation des pannes..voila.merci
Envoyer un merci ?