Le bouton activation pompe derriere la filtre doit-il etre toujours enfonce
Avatar thumb
Papiloup7
2 réponses
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour, L'appareil se mettant en anomalie il me semble ce c'est a cause d'un excès d'eau dans le câble de liaison. Le bouton de la pompe de l'unité interieure doit-il etre toujours enfoncé? merci

Répondre
Réponse de Avatar0caros2875, le 30/07/2015 à 02:27
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Non, le bouton situé derrière le filtre ne doit être enfoncé que lorsque l'on veut vidanger l'unité extérieure, c'est-à-dire en fin de saison. Il faut alors maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la pompe de vidange change nettement de bruit. Attention car pendant le fonctionnement normal de l'appareil une quantité assez importante d'eau de condensation s'écoule par le dessous de l'unité extérieure. Tout cela figure dans le livret d'instructions disponible sur la toile. Bon courage!

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1Papiloup7, le 17/08/2015 à 16:35
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Merci pour la réponse

Envoyer un merci ?