Veilleuse qui s'éteint sans cesse
Avatar thumb
georgespoulleau
1 réponse
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour! le groupe sécurité ne fonctionne plus, la veilleuse ne reste pas allumé. Comment faire? Merci

Répondre
Réponse de Avatar1hector91, le 04/12/2014 à 17:32
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

C'est peut être la sonde" thermocouple" qui est défectueuse, regarde si elle n'est pas abimée ou percée. Elle se situe à l'extrémité de la flamme et est prolongé par des fils de cuivre. Pour ma part j'ai rencontré ce problème sur un chauffe eau ELM10... depuis son changement plus de problème. La veilleuse s'arrêtait systématiquement après quelques secondes.