Bonsoir,
Problème sur ma chaudière Geodis 726 Z Vi FB. Du fioul coule au niveau du réglage de la 1ère allure marqué P1 sur la pompe.
Il est à priori impossible de trouver les joints toriques pour réparer cette pompe
Merci pour votre aide
Réponse de halbran34, le 14/12/2018 à 05:50
Salut, il faut aller dans un magasin spécialisé dans les roulements ou autre produits industriels et demander des joints toriques "VITON ou NBR" ce sont des joints spéciaux pour gas-oil, (attention aux joints EPDM ou autre qui gonflent avec ce type de carburant),. Démontez le raccord qui fuit et se rendre avec le / les joints sur le / les raccords et la pompe pour le diamètre, c'est pas possible à notre époque de ne pas trouver ce type de joint.
Envoyer un merci ?Réponse de halbran34, le 14/12/2018 à 05:54
Si vous êtes dans le Var, du côté de Marseille il y a plein de boites qui font ce type de joints. Renseignez vous, imaginez un seul instant un gros navire immobilisé en panne de joints toriques? Ça se trouve mais il faut chercher! .... Bon courage & A+.