Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
POSEZ VOTRE QUESTION
19/12/2023
à 17:50
Branchement
morr15454080 5 réponses
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0
BonjourEst-ce que je peux brancher ce four sur un interrupteur de lumière qui est alimenté seulement avec 2 fils de 1,5 (neutre et phase) et pas de terre.merci
Répondre
Activité de ce groupe d'entraide
- Note moyenne du groupe
- Durée moyenne d’utilisation
Réponse de koko65165156, le 19/12/2023 à 18:45
Bonsoir, peux recommande , une prise de terre est nécessaire pour votre sécurité
Envoyer un merci ?Réponse de theb14133525, le 19/12/2023 à 19:04
Non je.ne crois pas
Envoyer un merci ?Réponse de JeanmarcB7617, le 19/12/2023 à 19:18
Bonsoir, non lumière fusibles 10 ampères. Four 16 ampères minimum quand ce n'est 32. Cordialement
Envoyer un merci ?Réponse de elia31522546, le 19/12/2023 à 19:59
La prise de terre est une protection pour les personnes contre les risques d'électrocutions. Vous DEVEZ IMPÉRATIVEMENT utiliser une prise munie d'une prise de terre.
Envoyer un merci ?Réponse de jacq42622556, le 19/12/2023 à 20:34
Non Fusible 16A mini, câble 2,5² avec prise de terre et pas d'interrupteur
Envoyer un merci ?