Plaque induction proline ip680 p-u
mich15107215 8 réponses
Expertise (non renseigné) Acheteur potentiel
1
Bonjour, je ne dispose que d'un fusible 20 amperes pour le branchement est ce que cela pose probleme ou pas? merci
Répondre
Activité de ce groupe d'entraide
- Note moyenne du groupe
- Durée moyenne d’utilisation
- Avis consommateur
- 24 avis
Réponse de fann14132515, le 06/08/2015 à 12:12
Bonjour, je pense qu'il faut mieux un 32 ampères sa risque de disjoncter avec un 20 ampères.
Envoyer un merci ?Réponse de BaillotJ3032, le 06/08/2015 à 12:23
De toute façon, un tel branchement nécessite le triphasé. Le branchement en bi est possible, mais doit être fait par un électricien, car le risque est important de surchauffe de l'installation. Je vous conseille donc de vous tourner vers un homme de l'art.
Envoyer un merci ?Réponse de BaillotJ3032, le 06/08/2015 à 13:36
Avec du triphasé, j'ai des fusibles de 16 ampères, sans problème.
Envoyer un merci ?Réponse de alla64655164, le 06/08/2015 à 15:05
J'ai du 16 ampère et jamais eu de problèmes, marche correctement.
Envoyer un merci ?Réponse de lull34656535, le 07/08/2015 à 15:01
Connaissez vous la puissance maximale si les quatre feux sont allumés ?
Envoyer un merci ?Réponse de vald13463661, le 13/08/2015 à 15:06
c'est ecrit 7000 w / 220v = 32 Amp
Envoyer un merci ?Réponse de tour62113561, le 06/01/2016 à 12:11
5700w
Envoyer un merci ?30A minimum conseillés sur la notice
Réponse de lema34635556, le 29/09/2018 à 10:11
bonjour pas besoin de tri phasé mais par contre il faut une arrivée en 32 A . le calcul : si la plaque consomme 7000W il faut diviser par 220V = 31.81 soit 32 A
Envoyer un merci ?