Bonjour j'ai une clim supra blizair twin de 3350Je l ai depuis 3 ans et la début de semaine dernière je l ai ressorti pour les chaleurs et au bout de 10 min elle s est éteint tt seule.Je nettoyer le filtre pensant que c était sa., ouvert et nettoyer aussi le filtre intérieur qui était rempli de poussière et hier soir nikel elle refonctionne bien et a un moment elle s est de nouveau éteint tt seul et même éteint elle bip comme si on appuyer sur un bouton je ne c est pas ce que sa peut être,J'ai vider le réservoir d eauMerci pour votre aide
Répondre
Réponse de MIROTT, le 11/06/2019 à 22:52
Plusieurs incidents peuvent provoquer un arrêt après un certain temps de fonctionnement.* Tout d'abord vérifier la circulation de l'air sur le condenseur ( les 2 tuyaux libres, mesurer avec un thermomètre la température d'entrée et de sortie.* Quand il marche produit'il de l'air froid, comme pour le condenseur, mesurer la température d'entrée d'air de la pièce et la température de soufflage d'air froid.Avec ces 4 températures on avancera un peu dans le diagnostiqueCordialement en attendant vos réponses
Envoyer un merci ?Réponse de moha99, le 24/06/2019 à 19:52
Bonsoir désolé de répondre que maintenant je n'étais pas très disponible donc j'ai fait les mesures pour une température extérieure de 27 degrés 28 degrés la température maison et de 24 degrés je règle le climatiseur sur 21 degrés température de sortie du climatiseur en air froid 21 degrés comme indiqué sur l'écran l'air chaud refoule à l'extérieur sans aucun problème eau froide j'ai très bien mais plusieurs fois au bout de 5,10 minutes de fonctionnement le climatiseur s'éteint tout seul et aussi quand il est éteint il émet des bips.
Envoyer un merci ?