bonjour
La vanne 3 voies reste en position I lorsque je mets le chauffage en route, ce qui empêche l'eau de circuler dans le circuit. J'ai bien nettoyé le peu de résidus accumulés dans l'échangeur et la vanne mais cela n'a pas eu d'effet.
J'ai par la suite démonté le moteur pilotant la vanne, remonté la vanne seule, remis le chauffage en route et maintenu manuellement la vanne en position II : l'eau chaude circule alors vers les radiateurs, et simultanément le moteur de la vanne (démonté donc) passe tout seul en position II.
J'en déduis qu'il doit s'agir d'un pb de pilotage automatique limité au démarrage, et que si je trouve un paramètre P sur le panneau de commande qui force la position de la vanne en II au moment où je démarre la chaudière, je pourrai ensuite repasser en mode automatique.
Sinon, il me restera à comprendre pourquoi cet automatisme est défaillant. Peut-être une question de capteur ? Ou d'électronique ?
merci