bonjour,
sur un radiateur ref : TSX 075-050-5
il ne chauffe jamais .
hypothèse soit le programmateur par fil pilote est hs soit carte elec hs.
Le potar ( thermostat ) de la carte semble ok,
voir peut être si l’état du relais qui commute sur les fils de la résistance.
Merci pour vos réponses
CDT
Réponse de jcd06, le 17/11/2014 à 15:34
Bonjour,
Envoyer un merci ?J'ai déja rencontré ce problème, et si vous consultez les échanges précédents marqués jcd06, vous y trouverez mes réponses et les solutions possibles à votre situation
Cela peut venir soit du programmateur qui ne déclenche plus soit plus probablement du boitier en bas à droite du radiateur (qui fait interrupteur télécommandé) qui ne déclanche plus (c'est un interrupteur de puissance et c'est la pièce la plus sensible, donc la plus fragile)
Il est possible de ce procurer les pièces ci-dessus (ex: Chez Balitrand, ou sur Internet) à des prix raisonnables et le changement est relativement simple à faire
Bien cordialement
jcd06