03/03/2018
à 11:32
Pac sph
Avatar thumb
jack59128
3 réponses
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

bonjour à tous ... voilà après avoir changer le support relais finder K11 sur ma PAC SPH celle-ci ne s'arrête plus .. le thermostat d'ambiance ne commande plus rien .. j'ai remis les fils du support comme il faut mais dès que je la remet sous tension elle démarre de suite et ne s'arrête plus .. plus de temporisation .. quelqu'un peut-il m'éclairer ?? merci à tous !!!

Répondre
Réponse de Avatar1rfplomberie, le 04/03/2018 à 11:49
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Vous avez inversé les contact Repos et traveil fils 21-22 et 13-14

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1rfplomberie, le 04/03/2018 à 11:58
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Rf plomberie Je voulais dire confirmez moi après inversion des fils merci

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jack59128, le 05/03/2018 à 18:27
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

bonsoir et merci pour votre contribution .. mais sur le support relais c est 21-24-22 et 11-14-12 .. j 'ai cru moi aussi à ce problème .. mais pas ça .. je pense maintenant à une valeur disparut dans le régulateur d'affichage .. là en cherchant elle c est mis en alarme .. sans de code erreur ..
encore merci en tout cas ..