bonjour a tous ma chaudière ne monte pas en pression et lorsque j'ouvre le robinet d'allimentation en eau ca se met a couler a l'exterieur sur le toit.Devant la chaudiere il y a un petit reservoir rouge , d'apres la notice se serait un vase d'expension mais sur celui ci il y a une valve du type valve de voiture,alors je me demande si ca sert de purge ou si une partie de se reservoir doit etre sous pression d'air.merci de me repondre rapidement a bientot.
Répondre
Réponse de regenbogen, le 01/11/2014 à 20:35
En effet, il s'agit d'un vase d'expansion, et la valve sert à augmenter ou à diminuer la pression d'air dans le vase. Au bout de quatre ou cinq ans, il faut changer ce vase (rouge en général) car il ne tient plus la pression et donc le manomètre de pression chute, même si l'on complète régulièrement. J'ai changé moi-même ce vase, cela ne pose pas beaucoup de problème. RoEg