Bonjour, Qu'elle est la cause et le remède pour ce défaut ?
Répondre
Activité de ce groupe d'entraide
- Note moyenne du groupe
- Durée moyenne d’utilisation
Réponse de yfichen, le 17/06/2019 à 07:33
Bonjour, j'ai eu ce problème E11.Il a été résolu par le remplacement de 2 grosses capacités (condensateurs) situées sous la coiffe du chauffe-eau - où se situe la pompe à chaleur) du côté face-avant.Problème bien connu selon le réparateur.
Envoyer un merci ?Réponse de aboc62, le 17/06/2019 à 09:06
bonjour , désolé mais je n'ai pas ce modèle . j'ai une PAC compress 3000 sans réserve d'eau .contacter le SAV qui vous pourrait envoyer un technicien ou vous expliquez le problème .bonne journée
Envoyer un merci ?Réponse de Michel 87, le 17/06/2019 à 13:12
Problème condensateur ventilateur à mon avis
Envoyer un merci ?Réponse de Dede677, le 17/06/2019 à 19:05
Bonjour à tous merci pour votre aide. Vous avez effectivement eu raison il s'agit d'un problème de ventilateur qui ne fonctionne pas. Je l'ai relancé à la main et il s'est mis à tourner.Je vais voir si je peux remplacer le condensateur.