Bonjour, Le climatiseur s'allume mais ne démarre pas et affiche AL au lieu d'une température, que faire ? Merci
Répondre
Réponse de jpbdn73, le 13/08/2015 à 22:44
Pas de souci,
Envoyer un merci ?AL Signal: clignotant et voyant sur le tableau
de commande éteint.
Cause:
• Le réservoir des condensats est plein
ou n’est pas bien mis en place.
Remède:
• Vider le réservoir ou vérifier la bonne mise en place du réservoir situé sur l'arrière en partie basse du bloc intérieur (sorte de tiroir)
Il existe également un petit tuyau de vidange avec bouchon obturateur sous ce tiroir
Un autre message peut également apparaître: CF clean filter, qui préconise le nettoyage des filtres (2 situé toujours au même endroit à gauche et à droite en position verticale. Nettoyage à l'eau ou aspirateur)
Pour réinitialiser ces alarmes il faut appuyer plus de 4 à 5 secondes sur le bouton de réglage température
Réponse de taramoce, le 14/08/2015 à 07:09
Bonjour, vérifier que le bac collecteur d'eau ne soit pas plein, ce qui met l'appareil en mode sécurité !
Envoyer un merci ?Réponse de lapin500, le 14/08/2015 à 08:35
Bonjour il suffit de vider le bac de recuperation du condensat a l'arriere de votre appareil et cela remarche.
Envoyer un merci ?Bonne journée