Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
POSEZ VOTRE QUESTION
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0
Bonjour.Le caisson extérieur souffle toujours mais l'air qui sort de l'unité principale est à température ambiante... Pas de message d'erreur. Que faire ? Merci
Répondre
Activité de ce groupe d'entraide
- Note moyenne du groupe
- Durée moyenne d’utilisation
- Avis consommateur
- 130 avis
Réponse de rtmvirieu, le 23/07/2013 à 10:45
Bonjour, est ce que le bac de condensat récupère un peu d'eau ?
Envoyer un merci ?Réponse de pierreday, le 23/07/2013 à 13:36
Merci pour votre réponse. Non, plus aucune eau. J'ai bien peur qu'il faille recharger le "gaz" qui permet le refroidissement.
Envoyer un merci ?Réponse de rtmvirieu, le 23/07/2013 à 23:13
en effet, si il ne condense plus, c'est qu'il manque de gaz réfrigérant, il faut effectuer une recharge, c'est soit du 134 soit du 410...
Envoyer un merci ?Réponse de pierreday, le 24/07/2013 à 00:28
Merci, avez-vous une idée du prix de l'intervention ? En glanant les témoignage sur Internet, j'ai cru déduire que cela tournait autour de 250€. Merci pour votre retour en tout cas.
Envoyer un merci ?Réponse de rtmvirieu, le 25/07/2013 à 11:03
Non, il faut trouver un artisan frigoriste sur les pages jaunes par exemple, En négoçiant bien cela étant une petite intervention, vous pouvez trouvez entre 50 et 100 €, de plus la quantité de gaz est faible (l'équivalent d'une voiture)...évitez les SAV en tout genre de préférence...
Envoyer un merci ?