Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
Bonjour, défaut 103 anomalie débit chauffage reset et ça repart mais ça arrive toujours quand on tire sur l ECS. réseau chauffage propre pompe tourne bien je ne sais pas trop quoi faireMerci de vos réponses
Répondre
Réponse de jacquouille72, le 06/12/2020 à 09:07
BonjourNormalement le défaut est sur le circuit chauffageDe ce que je sais, il y a des contrôles de pression (différence entre circuit aller et retour)Moi je ferai une bonne purge des radiateurs pour commencerJe mets plutôt la pression circuit vers 2 bars pour que le % d'écart dans le circuit aller/retour soit plus faible.
Envoyer un merci ?