Mon écran affiche :post circ chgé’´ sans que les radiateurs ne se déclenchent, il fait froid
Laico@2020 1 réponse
Expertise non renseigné Utilisateur (non renseigné)
0
BonjourMon écran affiche :post circ chgé’´ sans que les radiateurs ne se déclenchent, il fait froid.Quoi faire ?Merci
Répondre
Activité de ce groupe d'entraide
- Note moyenne du groupe
- Durée moyenne d’utilisation
Réponse de stanville, le 16/11/2020 à 16:36
Bonjour j'ai eu ce problème en 2016, comme vous l'affichage était circulation chauffage, donc circulation de l'eau chaude, les radiateurs ne chauffaient pas. En fait mon circuit d'eau était emboué, l'eau circulait donc très mal...pas de chauffage. J'ai totalement vidangé le circuit d'eau, vidé les radiateurs, rincé, utilisé un produit de de désembouage, remis en eau, fait tourner, re-vidangé pour évacuer la crasse. Re nettoyage. Travail fastidieux mais efficace, la chaudière fait toujours bien son job depuis. Bonne chance.