Notice CHAFFOTEAUX Urbia

Forum CHAFFOTEAUX Urbia

Posez vos questions aux autres utilisateurs CHAFFOTEAUX Urbia, il sont là pour vous aider !

Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.

POSEZ VOTRE QUESTION

08/11/2017
à 14:41
Pression
Avatar thumb
SIMONTEMPO
4 réponses
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour la pression de la chaudière est à zéro bien évidement elle ne peut fonctionner normalement et le circuit de chauffage ne fonctionne pas, ou trouver le moyen de remettre de la pression? merci d'avance

Répondre
Réponse de Avatar1trirondo, le 08/11/2017 à 18:30
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
1

bonjour
sous l'arrière de la chaudière du coté gauche se trouve des vannes d'arrêts il faut repérer
l'arrivée d'eau froide et de remplir le circuit a la pression nominale .ensuite faire fonctionner la chaudière et purger les radiateur .
après il sera surement nécessaire de refaire le remplissage de la chaudière afin de rectifier la valeur de pression.
bon courage

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeanmi60510, le 08/11/2017 à 18:34
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
1

Bonjour , avant toute chose arrêter vôtre chaudière car il ne faut pas laisser la pompe de circulation en marche , ouvrir le petit robinet en dessous de la chaudière qui se trouve sur l'arrivée d'eau froide ensuite faite la mise en pression en tenant compte que l'eau est froide environ 1,5 bar car chaude la pression va monter si la pression basse a mis la chaudière en sécurité elle doit se remettre en route toute seul ,mais avant tous contrôler votre installation si il n'y a pas de fuite importante qui aurai générer cette baisse de pression et faire la purge de vos radiateurs en commençant par le bas et au plus près de la chaudière et l'étage si vous en avez un , cordialement Jean Michel

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1SIMONTEMPO, le 08/11/2017 à 21:56
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour merci beaucoup pour votre aide
malgré la purge des radiateur et la montée en pression à 1,5 bar les radiateurs ne fonctionnent toujours pas nous allons donc sans doute devoir appeler un plombier chauffagiste..

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1trirondo, le 09/11/2017 à 08:13
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour
cela peut provenir du circulateur de la chaudière voir dans le boitier électrique de l'appareil si il n'y a pas un fusible défectueux ou une protection déclanché
cordialement

Envoyer un merci ?

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
22 avis
Aucune opinion sur CHAFFOTEAUX
Donner votre opinion sur CHAFFOTEAUX
En cours...