Bonjour,
J'ai un problème noté E02 sur ma PAC CHAPPEE en plancher rafraîchissant.
quelqu'un peut-il me dire à quoi ça correspond et ce qu'il faut faire?
merci de votre réponse
Réponse de PACROHT, le 26/07/2016 à 18:26
Bonjour,
Envoyer un merci ?Les 2 fois où j ai eu l erreur e02. Une fois il y avait top de givre à l arrière, et l autre fois ma sonde haute température était défectueuse
Réponse de Mary13600, le 28/07/2016 à 00:06
Merci de votre réponse.
Envoyer un merci ?Savez vous ce qu'il faut faire dans ce cas?
Réponse de PACROHT, le 28/07/2016 à 07:00
Bonjour. Vérifiez à l intérieur de la PAC si vous voyez du givre. S il y en a. Il suffit d éteindre la PAC et attendre le dégivrage total et c est reparti. Dans le 2 ème cas. Si c est la sonde qui est défectueuse mieux vaut prendre contact avec la maintenance pour son remplacement. Bon courage à vous