Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
Bonjour, ma chaudière se mets en sécurité tout les jours a cause de la pression d'eau qui descend a 0.4 bar pas de trace d'eau nulle part le boitier qui pilote la chaudière peut t'il être en cause ???? merçi pour vos réponses
Répondre
Réponse de annafrédéric, le 14/12/2021 à 16:08
le corps de chauffe peut être fissuré, l'eau s'évacuant avec l'eau de condensation
Envoyer un merci ?Réponse de robinot7125, le 14/12/2021 à 16:55
Bonjour,Il faut changer le vase d' expansion, bien à vous
Envoyer un merci ?Réponse de jeromef3, le 14/12/2021 à 17:20
il y a 2 vases d'expansion. Vous pouvez refaire la pression des vases. C'est bien qu'ils fonctionnent correctement, mais de toutes façons il y a un bloc de surpression (comme sur les chauffe-eaux électriques) qui protège le corps de chauffe et tout. Le corps de chauffe peut être corrodé et percé, ça m'est arrivé. J'ai résolu en le changeant. (800€ à l'époque).L'eau passe au travers de la paroi du corps de chauffe, fuit dans le foyer et est traité comme condensat : dans le siphon puis dans l'égout, direct ou par pompe de relevage. C'est pk on ne voit pas l'eau sortir. cdlt
Envoyer un merci ?Réponse de Fififer60, le 14/12/2021 à 18:16
Bonjour. Controler si les vases d'expansion sont bien à 1 bar
Envoyer un merci ?