Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
bonjour
Après une coupure de gaz, j'ai du mal a relancer ma chaudière : code E01 - défaut de gaz. Savez-vous comment purger le circuit de gaz ? Et réinitialiser la chaudière pour que la sécurité ne soit pas active ?
merci
Réponse de lobjoie, le 25/11/2016 à 09:35
Bj devisé légèrement l'écrou gaz sous la chaudière pour purgé l'aire et remettre en service
Envoyer un merci ?Réponse de jeromef3, le 25/11/2016 à 09:47
dévissez l'écrou au plus près possible du carburateur gaz de la chaudiere
Envoyer un merci ?comme dit par Lobjoie
la sécurité !!! ne peut pas être désactivée bien heureusement (têtedemort)
quelques redémarrages peuvent être nécessaires pour vider l'air présent dans le carbu.
le défaut de gaz fait peut etre partie des pannes importantes potentiellement grave, c'est pourquoi la programmation nécessite perfois un reset pour que la chaudière accepte de redémarrer
Vous êtes ici sur un forum Moorea 1HTE, vous n'etes pas dans le bon produit, merci de passer vers Chappee Luna, merci
Réponse de katygre, le 25/11/2016 à 13:08
Merci, et le reset se fait comment ?
Envoyer un merci ?Réponse de roimage, le 25/11/2016 à 13:44
petit bouton noir sur le panneau de commande
Envoyer un merci ?Réponse de katygre, le 25/11/2016 à 16:54
Merci mais je n'ai pas ça...
Envoyer un merci ?