12/04/2020
à 15:19
Location - prise 20a
Avatar thumb
soph15905281
6 réponses
Expertise (non renseigné) Acheteur potentiel 
0

Bonjour, est-il possible de brancher le four sur une prise 20A. Je souhaite egalement utiliser les plaques a induction. Etant locataire, que dois-je demander au proprio exactement comme travaux sinon ?

Répondre
Réponse de Avatar1BrigitteA9664, le 12/04/2020 à 16:02
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour Il vous faut une prise triphasée

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1vale53245544, le 12/04/2020 à 19:44
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

bonjour oui tout à fait je l'ai fait pour la mienne il vous suffit d'adapter un câble avec une prise triphasée classique. Pas besoin d'une prise 20A, pour ma part une 16A fait l'affaire à condition de ne rien avoir d'autre sur le même fusible.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1vale53245544, le 12/04/2020 à 19:46
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Oui il faut adapter un câble avec prise classique. une prise 16A suffit si vous ne branchez rien d'autre sur le même fusible. Bien sûr évitez de lancer une Pirolyse avec les plaques induction à fond.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1CadeT5329, le 12/04/2020 à 20:46
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Le constructeur demande un cablage 32A cela veut dire que parfois au max le produit a besoin de cette puissance. Si vous ne respectez pas cela vous risquez d'avoir un circuit qui chauffe et un risque d'incendie .... Arrétons de jouer avec la sécurité !

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1lega43464521, le 13/04/2020 à 17:35
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
1

Dans toutes les cuisine il y a une prises 32A généralement sur une sortie de câble il faut raccorder la cuisinière dessus.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1soph15905281, le 14/04/2020 à 01:30
Expertise (non renseigné) Acheteur potentiel 
0

Donc je dois demander au proprio d'installer une prise 32A du coup ? Parce qu'il n'y en a pas dans l'appartement, j'ai regardé sur le panneau électrique. J'ai que 20A. J'ai pas de 32A du tout et les prises sont vieilles. Pour monsieur sécurité, j'ai écrit dans la question "que dois-je demander comme travaux au proprio?". c'est pour ça qu'on pose des questions, pour savoir quoi faire. Vous feriez mieux de faire des remarques constructives parce que du coup je vais juste pas acheter de four sans réponse à mes questions. J'espère que vous n'êtes pas vendeur de métier parce que clairement c'est pas une carrière pour vous.

Envoyer un merci ?

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune opinion sur FAURE
Donner votre opinion sur FAURE
En cours...