bonjour,
mon unité intérieure fuit au niveau des lamelles ( je pense que c est le condenseur ) j ai enlevé la façade l évacuation n est pas bouchée mais de grosses gouttes se forment au niveau des lamelles du haut si bien que quand ça coule ça descend directement par terre au lieu d aller dans le bac d évacuation en fait on dirait que le gros de la condensation ne se fait que sur les lamelles du haut et de ce fait les gouttes se détachent et coulent sur le capot avant puis par terre.
pouvez vous m aider a résoudre ce problème ?
merci beaucoup d avance et a bientôt
Réponse de mamajos, le 14/07/2015 à 20:44
C'est fréquent et récurent.
Envoyer un merci ?Il faut prendre un fil de cuivre de cable électrique et l'arrondir au bout en faisant une boucle.
ensuite le passer dans la gaine d"'évacuation qui est a cout sur bouchée en remontant et en faisant un va et vient et c'est repartit ...
Réponse de fredoo55, le 15/07/2015 à 13:39
bonjour et merci beaucoup
Envoyer un merci ?j ai vérifié cela en démontant la façade et ce n est pas bouché mais entre temps la clim a rendu l âme elle ne souffle plus de frais comme ça le problème est réglé
encore merci