Bonjour, suite à baisse de pression (enlèvement d'un radiateur), la pac refuse de démarrer et affiche le code erreur 021...quoi faire ?? Merci
Répondre
Réponse de jpRO34, le 09/01/2020 à 10:27
Simplement refaire le plein d'eau en ouvrant la vanne d'admission d'eau , jusqu'à 1,8 bar sur le manomètre, et à froid. Puis couper et rétablir l'alim électrique sur le tableau, et redémarrer la PàC pour effacer le code erreur.
Envoyer un merci ?Réponse de jpRO34, le 09/01/2020 à 10:31
J'oubliais : après avoir refait l'apport d'eau, il faut faire ne procédure de purge dans le menu technicien, ceci pour éliminet une éventuelle présence d'air dans les cicruits. La procédure dure environ 20 min, puis on peut remettre en chauffe
Envoyer un merci ?Réponse de gilleseg63, le 09/01/2020 à 14:12
Bonjour et grand merci pour la réponse...le plein d'eau à été fait bien entendu, l'alim coupée aussi mais toujours 021 sur tableau...donc reste cette histoire de purge mais ....comment je dois faire ?? pas d'explication dans notice...merci par avance
Envoyer un merci ?Réponse de jpRO34, le 09/01/2020 à 17:28
C'est bizarre car l'erreur 021 concernerait une anomalie sur la sonde de l'unité externe ...Avez-vous fait un reset de la machine (couper l'alim) ?Pour le menu technicien c'est assez simple : sur le tableau de commande,il faut appuyer en même temps sur la touche portant le symbole d'une petite flèche incurvée et sur la touche OK durant 3 sec. Ensuite, entrer le mot de passe (les 4 touches avec un petit symbole triangulaire noir (flèches ). En principe les mots de passe sont les mêmes partoutTaper en 1er : flèche "Droite" , 2e : flèche "Bas" , 3e : flèche "Gauche", 4e à nouveau flèche "Droite".Ensuite, taper sur "Infos" (touche symbole points suivis d'un trait), puis choisir menu : "mise en service" , "procédure purge", laisser sur la durée 20 mn qui s'affiche sur le menu . Le système se met en purge puis la machine sort seule du menu tech.Si le MP ne fonctionne pas ou si l'erreur ne s'efface pas, il faut contacter votre installateur