03/12/2017
à 07:42
Chaudiere ideal standard geodis a gaz
Avatar thumb
ludoluny
6 réponses
Expertise non renseigné Utilisateur (non renseigné)
0

bonjour a tous ma chaudiere ne marche plus.Elle se mets sous tension ,le bruleur se lance mais pas d'etincelle donc pas de chauffage ni d'eau chaude merci de m'aiguiller sur les éventuels symptomes. merci

Répondre
Réponse de Avatar1cyruss, le 03/12/2017 à 11:56
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

bonjour

vérifie que t'on écoulement de condensa derrière la chaudière soit pas bouché ou tout simplement en contre pente ce qui fait que l'eau reste dans chaudière.

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jr85164, le 03/12/2017 à 17:12
Expertise débutant Utilisateur plus de 5 ans
0

Bonjour, suite à la tentative de démarrage elle se met en sécurité ou pas.Il faut essayer le reset sur la façade gauche en 1er

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 03/12/2017 à 20:53
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

En premier lieu lire le code d’erreur sur le boitier de programmation.
Il s’affiche dans l’angle haut et droite de l’ afficheur à cristaux liquide.
E01 , E02 , ... E18 , ...
Ensuite, télécharger la notice dans l’onglet notice Orange ci-dessus.
Prenez la première notice qui est la principale
Rendez-vous à la fin du chapitre diagnostique pour la signification du code

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1ludoluny, le 07/12/2017 à 08:51
Expertise (non renseigné) Utilisateur (non renseigné)
0

Bonjour problème toujours pas résolu. Le reset ne marche pas l’ecoulement de condensa n’ Pas bouché ni en contre pente. L’afficheur ne marche plus donc pas de code erreurs

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 07/12/2017 à 12:12
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

il y a 2 endrois ou voir le code d'erreur
1 sur le module de programmation blanc, sur l'affichage a cristaux liquide caracteres noirs
2 sur le panneau de la chaudiere, il y a un afficheur rouge a 2 chiffres au milieu du tableau.
en temps normal il affiche la température du corps de chauffe
en cas d''arrêt suite a panne il donne le code a 2 chiffres genre 06 ce qui ferait E06

Envoyer un merci ?
Réponse de Avatar1jeromef3, le 07/12/2017 à 12:12
Expertise connaisseur Utilisateur plus de 5 ans
0

il me semble que j'ai un module de programmation d'avance

Envoyer un merci ?