bonjour a tous ma chaudiere ne marche plus.Elle se mets sous tension ,le bruleur se lance mais pas d'etincelle donc pas de chauffage ni d'eau chaude merci de m'aiguiller sur les éventuels symptomes. merci
Répondre
Réponse de cyruss, le 03/12/2017 à 11:56
bonjour
Envoyer un merci ?vérifie que t'on écoulement de condensa derrière la chaudière soit pas bouché ou tout simplement en contre pente ce qui fait que l'eau reste dans chaudière.
Réponse de jr85164, le 03/12/2017 à 17:12
Bonjour, suite à la tentative de démarrage elle se met en sécurité ou pas.Il faut essayer le reset sur la façade gauche en 1er
Envoyer un merci ?Réponse de jeromef3, le 03/12/2017 à 20:53
En premier lieu lire le code d’erreur sur le boitier de programmation.
Envoyer un merci ?Il s’affiche dans l’angle haut et droite de l’ afficheur à cristaux liquide.
E01 , E02 , ... E18 , ...
Ensuite, télécharger la notice dans l’onglet notice Orange ci-dessus.
Prenez la première notice qui est la principale
Rendez-vous à la fin du chapitre diagnostique pour la signification du code
Réponse de ludoluny, le 07/12/2017 à 08:51
Bonjour problème toujours pas résolu. Le reset ne marche pas l’ecoulement de condensa n’ Pas bouché ni en contre pente. L’afficheur ne marche plus donc pas de code erreurs
Envoyer un merci ?Réponse de jeromef3, le 07/12/2017 à 12:12
il y a 2 endrois ou voir le code d'erreur
Envoyer un merci ?1 sur le module de programmation blanc, sur l'affichage a cristaux liquide caracteres noirs
2 sur le panneau de la chaudiere, il y a un afficheur rouge a 2 chiffres au milieu du tableau.
en temps normal il affiche la température du corps de chauffe
en cas d''arrêt suite a panne il donne le code a 2 chiffres genre 06 ce qui ferait E06
Réponse de jeromef3, le 07/12/2017 à 12:12
il me semble que j'ai un module de programmation d'avance
Envoyer un merci ?