Les fils de discussion sont l’endroit où partager votre expérience avec les autres membres du groupe, leur poser vos questions, et répondre aux leurs.
bonjour , une protection 16A est elle suffisante ou faut il 32A? Actuellement notre plaque , vitrocéramique Bosch 4 foyers , est branché sur alimentation protégée 3x20A avec 1 four merci pour votre aide
Répondre
Réponse de sabi15466633, le 13/01/2020 à 11:43
Bonjour, les recommandations pour cette plaque est un branchement sur du 32A pour elle toute seule pour une utilisation en toute sécurité. Nous sommes très satisfait de ce produit. Belle journée
Envoyer un merci ?Réponse de rava33346214, le 13/01/2020 à 13:45
Bonjour, Etes vous en monophasé ou en triphasé car vous parlez de 3x20A ou votre plaque à t elle 3 départs séparés(phase+neutre) une alimentant uniquement le four et les 2 autres la plaque chauffante.Pour le fusible 32A il faut du 4mm2 pas du 2.5 mm2 donc pour le four peut être ok pour la plaque je vais me renseigner il faut connaitre la puissance des 4 feux(au alentour de 7000 watts je suppose) j attends vos renseignements
Envoyer un merci ?Réponse de rava33346214, le 13/01/2020 à 13:54
Pour la plaque c est du 32A avec section 6mm2
Envoyer un merci ?Réponse de JeanmarcP6476, le 13/01/2020 à 15:44
la puissance de la nouvelle plaque est de 5900W ; je vais vérifier après démontage la puissance de l'actuelle ; actuellement le four et la plaque marche en simultané avec deux foyers en route
Envoyer un merci ?